Moin, ich hab seit Oktober eine Vitocal 150. Diese ist momentan noch unterdimensioniert, weil wir erst in diesem Jahr das neue Dach bekommen. Daher war ich, besonders bei so kalten Temperaturen wie wir sie diesen Winter im Norden haben, darauf eingestellt, dass der Heizstab viel zum Einsatz kommt. Mir ist jetzt aber zum 2. mal aufgefallen, dass ab -4°C und kälter die Vorlauftemperatur nicht den Wert des Soll erreicht. Gestern hatten wir -6 und es sollte eine VL von 41°C angefahren werden. Leider ist er nicht über 35°C gekommen. Der Verdichter läuft dann auf voller Leistung, aber der Heizstab wird nicht zugeschaltet. Erst als ich dann heute morgen die RT Vorgabe von 18 auf 22°C erhöht habe, wurde der Heizstab hinzugeschaltet. Dann hab ich auch die 41°C im VL erreicht, der Soll lag dann natürlich bei 48°C. Bei der WP ist ein 50l Puffer verbaut und Warmwasser 200l, Warmwasser funktioniert immer gut. Sonst wird nur FBH betrieben. Ich weiß leider nicht, woran es liegt, und hab auch keine Ideen mehr, wonach ich suchen soll. Hat von euch jemand eine Idee? Wenn ihr mehr Infos braucht, kann ich die euch gerne geben, oder worauf ich achten soll. Heute Nacht wird es sicherlich wieder passieren. Heute Nachmittag war die AT wieder bei -2, da war der Vorlauf viel zu hoch, daher hab ich dann wieder die RT Vorgabe auf 18 °C gesenkt. Bis jetzt wird der VL Soll auch erreicht. Vielen Dank und beste Grüße Jonas