@VitocalA19 schrieb: Hallo, am 25.12 reichte der erzeugte Wärmebedarf um das Haus auf Soll Temperatur zu halten, die Spitze am Ende zeigt (nach deaktivierter Geräuschreduzierung) nur einen erhöhten Strombedarf bei nahezu unverändert hohem thermischen Bedarf. Das ist auch klar, die Soll-T des Hauses war zuvor erreicht, einen zusätzlichen Wärmebedarf gab es nicht. Das Einzige was sich verändert/Verschlechtert hatte war die Arbeitszahl, weil ein erhöhter Strombedarf für die gleiche Wärmemenge erforderlich war. D.h., die Spitze am Ende des Diagramms vom 25.12. kam nach Abschaltung der Geräuschreduzierung? Dann ist es aber schon genau dieser, der deine Anlage einbremst. Dort ist nicht nur der Strombedarf gestiegen, sondern auch die thermische Leistung auf fast 14kW. Offenbar war die VLT doch noch nicht ganz am Sollwert, auch wenn dein Haus für dich warm genug war. Die Regelung wollte noch was drauflegen. Ich würde die Geräuschreduzierung jetzt doch noch einmal deaktivieren und das Ganze über ein paar Tage beobachten. Diese ziemlich konstante Limitierung der elektrischen Leistung auf etwa 3kW muss eine Ursache haben. Der geräuschreduzierte Betrieb wäre schon eine Möglichkeit.