Guten Tag @ratuesch falls der Stromzähler ausgetauscht wurde, könnten die Techniker die Phasenanschlüsse vertauscht haben; dies führt dazu, dass nun vermutlich eine gegen den Uhrzeigersinn verlaufende (umgekehrte) Phasenfolge vorliegt, anstatt einer im Uhrzeigersinn verlaufenden (korrekten) Phasenfolge. Dies wird durch ein blaues Modul im Außengerät überwacht, an dem aktuell ein rotes Licht leuchten sollte. Sie müssen die Anschlüsse L1 und L2 am Eingang des Außengeräts miteinander vertauschen. Sobald dies erfolgt ist, sollte die Phasenüberwachung ein grünes Licht anzeigen und der Fehler C2 behoben sein. VG