Hallo @loft19 Wenn die Fußbodenheizungspumpe an eine permanente Stromversorgung (Anschluss 40) angeschlossen ist, läuft sie auch im Sommer, wenn Sie eigentlich keine Heizung benötigen. Der Heizkessel kann entweder Brauchwasser oder das Haus beheizen, aber nicht beides gleichzeitig, da die Brauchwassererwärmung in Ihrem Fall höhere Temperaturen erfordert als die Fußbodenheizung. Der Heizstrom wird über ein 3-Wege-Umschaltventil umgeleitet und von der internen Pumpe im Heizkessel bereitgestellt. Daher wird die Fußbodenheizung während des Warmwasser-Speicherprozesses nicht beheizt. Sobald die Solltemperatur für das Brauchwasser erreicht ist, schaltet das 3-Wege-Ventil auf Hausheizung um, falls die Außentemperatur unter der gewünschten Raumtemperatur liegt. In der aktuellen Steuerungskonfiguration hat das interne H2-Erweiterungsmodul keine Funktion. Es wurde wahrscheinlich zur Steuerung der Fußbodenheizungspumpe installiert. Das Erhitzen des Brauchwassers sollte nicht lange dauern, jedoch kann die maximale Kesseltemperatur in der Codierungsadresse 06 begrenzt sein, sodass es schwierig ist, mit dieser Temperatur die Solltemperatur für das Brauchwasser zu erreichen. Bitte veröffentlichen Sie die Werte der Codierungsadressen 06 und 60 sowie die Ziel-WW-Temperatur. Verwenden Sie Wärmeleitpaste, um einen lockeren Sensor in der Hülse zu fixieren. VG