Hallo @Tim-Gebelein Ja, es ist so wie du geschrieben hast, wenn die reduzierte Wunschtemperatur für die Heizkörper auf 3 Grad eingestellt wird, bleiben die Heizkörper kalt, bis die Außentemperatur unter 1 Grad sinkt. Dabei wird der Frostschutz ausgelöst und die Umwälzpumpe für die Heizkörper eingeschaltet, die in diesem Fall mit der aktuellen Kesseltemperatur gespeist wird, die laut Heizkurve (Kesseltemperaturanforderung aus der gewünschten Absenktemperatur FBH bzw. Kesselkondensationsschutz) höher als die gewünschte sein kann. Möchte man in diesem Fall auch bei Heizkörpern die exakte VL-Temperatur entsprechend der Heizkurve sicherstellen, kann dies nur mit einem Mischheizkreis sichergestellt werden. VG