Hallo KanzleiG, maßgeblich für den Betrieb der Pumpe ist die Heizkreispumpenlogik über Parameter A5. Solange die Außentemperatur unter der eingestellten Raumsolltemperatur liegt, beseht eine Anforderung und die Pumpen sind in Betrieb. Wenn die Pumpe entsprechend vorher abschalten soll, muss der Parameter A5:7 oder höher eingestellt werden. Die Pumpe schaltet dann bereits ab, wenn die Außentemperatur noch unter der Raumsolltemperatur liegt. Die Einstellung muss für jeden Heizkreis gewählt werden und ist sowohl für den normalen als auch für den reduzierten Betrieb gültig.