Hallo Bucky2k, wie versprochen, hier die Antwort. Wenn alle Heizkreise verschlossen sind, ist ein Volumenstrom von 150 - 200 l/h zu viel. Der Verdacht, dass das Umschaltventil nicht mehr richtig schließt, weil es entweder verstopft oder undicht ist, könnte sich also bestätigen. Du solltest dich noch mal an einen Fachbetrieb wenden, um die Funktion überprüfen zu lassen. Beste Grüße °pa