Hallo Feuervogel, was mich etwas stutzig macht, ist die Tatsache, dass immer der gleiche Ablauf stattfindet. Wenn es wirklich mit der Wärmeabnahme an der Anlage im Zusammenhang steht, hättest du das Problem durchgängig. Die Anlage befindet sich aber definitiv im Heizbetrieb und nicht in der Warmwasserbereitung? Gehen wir mal von einem regelungstechnischen Problem aus: ich empfehle dir, einfach mal einen Master-Reset durchzuführen, indem die Codieradressen A8:176 und 7C:42 eingestellt werden. Prüfe danach noch mal das Verhalten. Sollte es danach immer noch zu einem Fehlverhalten kommen, würde dir gerne vorschlagen, dass sich einer unserer Techniker die Anlage mal vor Ort anschaut und ein richtiges Trending über die Regelung zieht. Somit bekommen wir alle Betriebsdaten und können eine genaue Aussage treffen. Beste Grüße °pa