Hallo Rafderling,
Meldung CE ist ein Kommunikationsproblem zu einer externen Erweiterung. Oftmals steht diese Meldung in Verbindung mit der Störung C5, da das Bussystem durch die Meldung CE gestört wird. Die Pumpe muss also nicht zwingend einen Defekt haben. Du bist also schonmal in der Lage, den Fehler etwas einzugrenzen. Schau dich mal in deinem Heizungsraum um oder frage deinen Fachbetrieb, ob so eine Erweiterung bei dir Verbaut ist. Ich könnte mir vorstellen, dass an der Erweiterung eine Zirkulationspumpe angeschlossen ist.
Wenn das mit der Erweiterung klar ist, muss diese spannungsfrei geschaltet und der Busstecker 145 getrennt werden. Danach stellst du die Codieradresse 2E:0 ein. Das bedeutet, dass die Anlage ohne die Erweiterung betrieben wird. Die Störung C5 sollte jetzt nicht mehr kommen. Wird dann alles wieder angeschlossen, die Codieradresse 2E:1 eingestellt und bei Störungen treten wieder auf, muss die Erweiterung getauscht werden.
Beste Grüße °pa