1. Die Anzeige vom Ladezustand häng davon ab, welcher Speichertyp in der Parameterebene 2 unter der Adresse 05 eingestellt ist. Bitte mal prüfen auf welchen Wert diese Adresse steht.
Oder meist du dass an der Regelung alles angezeigt wird, nur in der App die Werte fehlen?
Prüfe bitte auch, ob die Adresse 54:2 in der Gruppe Solar eingestellt ist.
2. Da du einen Pufferspeicher hast kann es sein, dass die Pumpen dass Heizungswasser aus diesem beziehen und der Vitodens daher so geringe Kesseltemperaturen hat. Bitte mal prüfen, ob der Vitodens dann wirklich in Betrieb ist.
Beste Grüße °pa
... Mehr anzeigen