Ja, die Frage ist somit beantwortet, also kein weiteres Umschaltventil vorhanden. Im Relaistest kannst du die unterschiedlichen Kesselaktoren wie Pumpen, Ventile, Brenner etc. ansteuern. Wenn du den Betriebsprogrammwahlschalter auf T stellst, kannst du mit dem Drehknopf für die Tagestemperaturen die einzelnen Funktionen im Relaistest durchschalten. Wenn du den Drehknopf so stellst, dass im Display 0:4 angezeigt wird, wird das 3-Wege-Ventil angesteuert. Du kannst jetzt noch mal prüfen was passiert, wenn du bei der Adresse 108 z.B. 004 oder 001 einstellst. Sollte auch da die Kesselkreispumpe nicht abschalten, wird vermutlich die VR20 das Signal nicht mehr richtig verarbeiten. Beste Grüße °pa