Hallo heizungvi, das Abgassystem muss immer mit einer Steigung verbaut werden. Bedeutet also, dass, wenn du in die Waagerechte gehst, das System eine Steigung nach oben zur Schornsteinöffnung haben muss. Das Ganze geht aber nur bei einem starren Abgassystem. Ein flexibles Abgassystem darf z.B. nur vertikal verlegt werden. Des Weiteren muss beachtet werden, dass die Gesamtlänge durch die horizontale Verlegung nicht überschritten wird. Die Gesamtlänge vom Abgassystem ist von der Leistung des Kessels abhängig. Ansonsten wird der abgasseitige Widerstand zu hoch. Ein Winkelstück von 87° bedeutet eine Länge von 0,5m. Die waagerechte Strecke wird also nicht in tatsächlichen Metern gerechnet, sondern es kommen noch zusätzliche Meter hinzu. Wende dich bitte an deinen zuständigen Schornsteinfeger, damit dir dieser die komplette Abgasstrecke mit Bögen etc. berechnen kann. Beste Grüße °pa