Siehst du am Kesselanschlusstück zum Kamin hin noch eine Klappe (Revisionsöffnung) im Abgasrohr? Wenn ja, dann hast du ein Abgas-Zuluftsystem über den Kamin. Das wäre dann soweit in Ordnung. Sind noch andere Systeme am Kamin angeschlossen z.B. ein Festbrennstoffkessel? Frag zur Sicherheit bitte noch mal bei deinem Fachbetrieb nach. Wenn er Raumluftabhängig laufen sollte, dann dürfen keine Produkte im Aufstellraum gelagert werden, die ausgasen können oder für Staubbildung sorgen wie z.B. Waschpulver. Kann sein, dass dann diese Partikel angezogen werden. Ist alles schon vorgekommen, daher frage ich. Wenn das alles soweit i.O. ist, schlage ich vor, dass die Elektroden getauscht werden. Die Matrix, also der Flammenkörper, kann einfach gereinigt werden. Lösen sich die Ablagerungen allerdings nicht, muss auch dieser getauscht werden. Deine Kennlinie für den Fußbodenheizkreis kann vermutlich noch etwas niedriger eingestellt werden, da es ja zeitweise zu einer Überhöhung kommt. Du hast das Bedienteil mit den roten und blauen Tasten, richtig? Wenn du die Klappe öffnest, dann siehst du unten noch mal 3 Drehrädchen. Links ist die Neigung und in der Mitte das Niveau der Kennlinie. Ganz rechts ist die Solltemperatur für die Brauchwassererwärmung. Wie sind Neigung und Niveau bei dir eingestellt? Was den Gasverbrauch angeht, kann ich es leider nicht abschätzen. Beste Grüße °pa