Hallo Linda,
1. Wie hoch der Anlagendruck sein muss, lässt sich nicht pauschalisieren, hier kommt es auf die Ausführung der Anlagenhydraulik an. Allgemein kann man jedoch sagen, dass der Anlagendruck nicht unter 1 bar sinken sollte. Wenn der Druck zu hoch wäre, würde das Überdruckventil auslösen, wodurch es zu einem Druckabfall im System kommt. Ich behaupte aber mal, dass bei einer Etagenheizung der Druck von 1,3 Bar völlig ausreichen würde. Bei einem zu hohen Druck kann es sein, dass das Ausdehnungsgefäß früher als Gedacht kaputt geht, da die Membrane stärker belastet wird.
2. Vom ständig Ein- uns Ausschalten der Regelung rate ich ganz klar ab. Dafür ist die Regelung nicht ausgelegt. Statt dessen sollte von einen Fachbetrieb der Anschluss der Vitotrol 100 an der Therme geprüft werden. Das Thermostat macht nichts anderes, wie der Regelung über einen Schalter zu sagen, dass geheizt werden soll oder nicht. Die Vitotrol übernimmt also die Führung der Raumtemperatur. Es wurde bestimmt vergessen, die Brücke am Stecker 96 zu entfernen. Dann ist der Betrieb so, wie wenn die Vitotrol ständig sagen würde, dass geheizt werden soll.
3 und 4. Da die Regelung keine Rückmeldung über die Außentempertur bekommt, läuft aus Gründen des Frostschutzes die Pumpe durchgehend. Dass kann in den Codieradressen der Anlage deaktiviert werden, in dem die Codieradresse F7:0 eingestellt wird. Alternativ kann auf eine Einstellung zwischen F7:1 bis 24 gewählt werden. Je höher der Wert, desto öfter läuft die Pumpe (1 bis 24 mal pro Tag für jeweils 10 min), wenn keine Anforderung zum Heizen besteht.
Beste Grüße °pa