Hallo Iorsi, dass es zu einer Fehlzirkulation kommt und dir dadurch der Warmwasserspeicher leergezogen wird, ist natürlich möglich. Der Frostschutz ist erst ab 1°C Außentemperatur aktiv, dann geht die Pumpe in Betrieb und läuft so lange, bis Außentemperatur über 3°C liegt. Dann müsste aber auch die Schneeflocke angezeigt werden. Prüfe bitte wie die Codieradressen (A3, A5, 62 und F5), die reduzierte Raumsolltemperatur, die Neigung und das Niveau für die jeweiligen Heizkreise eingestellt sind. Es ist allerdings zu beachten, dass solange der normale Heizbetrieb aktiv ist, die Pumpe so lange läuft, bis die Außentemperatur 1 Kelvin über der Raumsolltemperatur liegt. Beste Grüße °pa