Hallo Interessierte, 1. Erreicht der Puffertemperatursensor seinen Sollwert gemäß Vorgabe der Heizkennlinie schaltet sich der Wärmeerzeuger und seine interne Heizkreispumpe ab. Solange das Temperaturniveau des Heizwasser-Pufferspeicher dem Vorlauftemperatursollwertes des Heizkreises mit der höchsten Anforderung entspricht werden die Heizkreise direkt aus dem Heizwasser-Pufferspeicher versorgt. Der Vorlauftemperatur-Sollwert jedes Heizkreises wird aus folgenden Parametern bestimmt: Außentemperatur, Raumtemperatur-Sollwert, Betriebsart und Heizkennlinie. Durch Änderung des Raumtemperatur-Sollwert verschiebt sich auch die Heizkennlinie. Am besten wird es verständlich, wenn du dir die Änderungen der Heizkennlinie mit unterschiedlichen von dir eingestellten Raumtemperatur-Sollwerten anschaust und vergleichst. 2. Der Gasverbrauch wird als Gesamtverbrauch angezeigt. Er unterscheidet sich zwischen Warmwasser und Heizbetrieb. 3. Wenn der Speicher am Abend nicht mehr geladen werden soll, müssen die Heizzeiten für die Warmwasserbereitung entsprechend angepasst werden. Viele Grüße Patrick