Wenn der Wärmetauscher aufgrund von Ablagerungen verstopft ist, kann keine Wärmeübertragung mehr an das Heizungswasser stattfinden. Es gibt einen Wärmestau wodurch die Abgastemperatur bis zum Auslösen der Störung F1 ansteigt. Aber auch eine nicht mehr funktionierende Pumpe kann dazu beitragen. Wobei in diesem Fall auch die Meldung F2 auftreten kann. Oftmals stehen die Meldung F1 und F2 aber im Zusammenhang. Dadurch, dass ein anderes Anlagenschema, mit nur einem gemischten Heizkreis M2 eingestellt wurde, fällt der ungemischte Heizkreis A1 regelungstechnisch weg. Da Heizkreis A1 in der regel eine höhere Anforderungstemperatur als M2 hat, fährt das Anforderungsmanagement auch eine höhere Kesseltemperatur.
In diesem Fall ist nur noch Heizkreis M2 vorhanden, wodurch eine geringere Kesseltemperatur benötigt wird. In Folge dessen kann es jedoch zur Unterversorgung der Heizkreis kommen. Positiv ist natürlich, dass durch die geringe Kesseltemperatur die Störung F1 nicht mehr auftaucht. Bevor man hier weiter im Dunkeln tappt, empfiehlt es sich den Wärmetauscher und das gesamte System mal gründlich zu spülen. Auch sollten die Spalte zwischen den Heizflächen am Wärmetauscher frei von Rückständen und Ablagerung sein. Grüße Patrick