Hallo Sascha,
in der Warmwasserbereitung wird der Trinkwasserspeicher auf den von dir eingestellten Sollwert +2,5 Grad erwärmt. Wenn der Wert noch nicht erreicht wurde, würde die Warmwasserbereitung auch nach 23:30 Uhr weiterlaufen. Du hast geschrieben, dass auch direkt nach 23:30 Uhr das Wasser an den Zapfstellen keine ausreichende Temperatur hat. Möglich wäre, dass der Sensor im Speicher einen Defekt hat und falsche Werte an die Regelung des Vitodens übermittelt. Kann man testen idem man den Widerstandswert überprüft.
Es kann aber auch sein, dass es zu einer Fehlzirkulation kommt und daher der Speicher über Nacht auskühlt.
Circa eine Stunde nach der abgeschlossenen Warmwasserbereitung kannst du mal an die Leitungen des Trinkwasserspeichers fassen und prüfen, ob diese Temperatur haben. Grüße
Patrick