Hallo Maichingen,
es ist nicht ungewöhnlich, dass eine Anlage in der Übergangszeit in einen Taktbetrieb verfällt. Generell helfen hier Maßnahmen wie Volumenstrom erhöhen, Heizkennlinie so weit wie möglich herabsetzen und für ausreichend Wärmeabnahme sorgen. Auch kann es helfen mit Pausenzeiten zu heizen. Diese kann über den Parameter 1606.0 und 1606.4 eingestellt werden. Diese Themen wurden bereits sehr oft hier in der Community diskutiert.
Zum generellen Modulationsverhalten des B3HG kann ich momentan keine Aussage treffen, da auch uns die notwendigen Informationen nicht vorliegen. Ich kann jedoch nachvollziehen, dass man davon ausgeht, dass die Anlage auf eine geringere Leistung als 30% modulieren sollte. Weitere Beiträge hier in der Community geben dies ebenfalls wieder. Warum die Anlagen jedoch immer wieder mit Werten um die 30 % fahren, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. Ich warte weiterhin auf Informationen von den Verantwortlichen.
Beste Grüße Patrick