Hallo Simon,
ich würde behaupten, dass wenn ein Defekt an der Pumpe vorhanden und der Plattenwärmetauscher verkalkt ist, das Problem nicht nur sporadisch, sondern dauerhaft bestehen würde. Die Anlage müsste dann aber zumindest versuchen eine Warmwasserbereitung durchzuführen und somit auch in Betrieb gehen. Tut sie dies nicht, kann es auch daran liegen, dass der Wasserdruckschalter (Anschluss an Klemme 33) nicht durchschaltet. Mögliche Ursache wäre dann z.B. das Umschaltventil welches in einer Zwischenposition hängt. Man kann bei einer Warmwasseranforderung den Stecker 33 Überbrücken um zu testen, ob dann eine normale Warmwasserbereitung stattfindet.
Sollte sich die Anlage wieder in der Warmwasserbereitung aufhängen kannst du den Sollwert auf 10 Grad stellen. Schaltet die Anlage dann wieder in den Heizbetrieb kann man davon ausgehen, dass mit der VR20 erstmal alles in Ordnung ist.