Hallo Wanojl, dass die Anlage nun wieder auf Störung 0:6 geht, aber nach dem Ziehen der Steuerleitung am Gebläse zündet, ist ein Zeichen dafür, dass, wie gesagt, der Wärmetauscher zu sitzt. Hier wird der abgasseitige Widerstand leider weiterhin einfach zu hoch sein. Aus der Ferne kann ich kein weiteres Urteil über die Arbeiten deines Fachbetriebs treffen. Ich gehe davon aus, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt wurden. Die Heizleistung könnte man auch anhand des Gasverbrauchs in der Volllast (Prüfbetrieb) in einem gewissen Zeitraum (z.B. 1 Minute) prüfen/ auslitern. Wenn der Wärmetauscher zu sitzt, ist aber ebenfalls mit Leistungseinbußen zu rechnen (Wärmetauscher sitzt zu, dadurch mangelnde Wärmeübertragung und gleichzeitig höhere Abgasverluste). Auf lange Sicht (auch auf die Wirtschaftlichkeit bezogen) würde ich dir daher empfehlen, dich nach einer neuen Anlage zu orientieren. Beste Grüße °sr
... Mehr anzeigen