Hallo, ich glaube, wenn du den Verbrauch ausrechnen willst, wirst du mit Brennerstart und Brenndauer du nicht weit kommen, da dein Heizsystem ja moduliert arbeitet. Besser ist es - zumindest mache ich es so - über die Modulation im Zeitverlauf zu gehen. Mal ein Beispiel: Angenommen, die Anlage hat 19kW Leistung. Die Modulation wird alle 90 Sekunden abgefragt, also 40 Mal pro Stunde: heating.burners.0.modulation Nehmen wir an, die Modulation war die erste halbe Stunde (= die ersten 20 Messungen) 60%, dann 15 Minuten lang 40% und dann 15 Minuten lang 20%. Daraus bildest du den Durchschnitt: [(20 * 60% + 10 * 40% + 10 * 20%) / 40] = 45% = 0,45. Die errechnete durchschnittliche Modulation pro Stunde wird mit der Leitstung multipliziert 0,45 * 19kWh = 8,55kWh Um den Verbrauch in m³ auszurechnen kannst du das jetzt durch den Brennwert des Energieträgers dividieren. Bei Erdgas ist das so ca. 10,3 KWh/m³ also ca. 0,83m³ am Gaszähler Bei Propangas sind es ca. 7,19 kWh/Liter Messintervall sollte möglichst kurz aber auch nicht zu kurz (<=60 Sekunden) sein, da sost das Abfragekontingent von 1440/24h zu schnell ausgeschöpft wird. 90 Sekunden Intervalle sind ein guter Kompromiss. Viel Spaß noch Chris
... Mehr anzeigen