Ja, Lüfterbetrieb ohne Verdichter kommt beiden Modellen 060-A und 262-A immer wieder vor. Ursache unbekannt, aber wohl "normal". Tiefe Temp können durch WW-Zirkulation verursacht werden. 62 Grad ist eine "eher ungünstige Soll-Temp", weil nur mit sehr schlechter Effizienz im WP-Betrieb erreichbar. Ab 60 Grad steigt das Kalkablagerungsproblem und gegen Legionellen helfen derartige Speichertemperaturen auch nicht richtig, wenn nicht gleichzeitig diese Temperaturen auch allen Zapfstellen für mind. 10 min Wasser laufen lassen erreicht werden. Besser auf max. 53 Grad einstellen. Bei regelmäßigem Wasserumschalg des Speicherinhalts innerhalb von 3 Tagen sind Legionellen im EFH kein Thema. Nicht genutzte Stichleitungen, z.B. Dusche im Gästebad, sind eher ein Problem.