Hi, das ist ein recht gutes Gerät und ich würde es erst austauschen, wenn es unrettbar defekt ist. Bei uns läuft seit 2002 ein ähnliches Gerät mit der gleichen Leistungsklasse und der gleichen Problematik. Gelöst habe ich es letztendlich durch 3 Maßnahmen: 1: Heizkurve und Niveau so niedrig wie möglich, Thermostate im Wohnbereich entfernt (immer voll auf), nur die kühleren Raume haben noch Thermostate. Das hast du bereits gut umgesetzt, dank deines Viess- Manns. 😁 2. Hydraulischer Abgleich: Die Räume nah an der Therme dürfen nur wenig Durchfluss bekommen, die entfernteren dafür mehr. Das entschärft den "Hydraulischen Kurzschluss" durch nahe Räume und sorgt für bessere Überwindung der Startphase und längere Laufzeiten. 3. Da mir die Therme noch ein wenig zu oft getaktet hatte (es wird durch 1. + 2. schon wesentlich besser), habe ich mir eine externe Taktsperre gebaut (kleine SPS oder SmartRelay oder ein vielseitig einstellbares Zeitrelais), die die Therme nach einem Brennerlauf für ca. 1 -2 Stunden sperrt. Ein Eingang dafür ist vorhanden. Danach läuft die Therme jedes Mal sehr lange durch. Durch die FBH merkst du jedoch keine Temp- Schwankungen. Vielleicht hat diese Therme schon eine entsprechende Codiereinstellung, sodass man das externe Gerät nicht braucht!? Viessmann hat das in etwa 2004 eingeführt, da die alten Meister es nicht lassen konnten wie früher üblich die Thermen überzudimensionieren, obwohl die Heizlasten durch bessere Baumaterialien drastisch gesunken waren. Viel Erfolg beim Optimieren! Fiedel