Vor dem Masterreset schreib dir erst die wichtigsten Codieradr. raus z.B. Anlagenschema, mit Speicher oder ohne, mit Mischer oder ohne, wieviel Heizkreise usw., also alles in Cod. 1 Das musst du dann neu eingeben. Fehler 132 sagt: Beim Brennerstart fehlt das Flammensignal oder ist zu schwach
Gasversorgung prüfen (Gasdruck und Gasregler). Gas prüfen
Zug. Ionisationselektrode und Verbindungskabel prüfen.
Zündung prüfen:
- Verbindungsleitungen zum Zündmodul und zur Zündelektrode.
- Zündelektrodenabstand und Verschmutzung (siehe Seite 22).
Kondensatablauf prüfen.
Drücken Sie die Reset-Taste R. Suche mal z.B. in meinen Beiträgen nach Ionisation simulieren. Die kannst du messen oder auch simulieren und so ausschließen ob es vom Gas oder der Ioni- Spannung, - Auswertung, - Elektrode kommt. Dazu brauchst du ein Multimeter mit µA- Bereich, einen 3 MegOhm- Widerstand, eine Diode und etwas Technikaffinität. 😉 Aber Vorsicht: Die Treiberspannug ist ca. 15V AC. Dazu beobachten: Dreht der Zähler beim Start (Gas fließt), Geht die Zündung (ggf. altes Elektrodenpaar anschließen und Funken begutachten), hört man einen "Zündwumms" (dann ist die Flamme da, aber die Ionisation erkennt sie nicht). Im Serv.Man weiter vorne ist eine Fehlersuchmatrix. Nach der gehst du Step by Step vor.
... Mehr anzeigen