Hi flogei, genau wurde es noch nirgendwo erklärt, aber die Erzeugung des Fehlers erfolgt anders als man gemeinhin denken würde: Diese Systeme haben alle keinen Flowsensor in der Soleleitung. Ein Durchflussmangel kann also nur über z.B. den Pumpenstrom (das wäre zu kompliziert) oder die Geschwindigkeit der Temperatur nach Pumpenstart und die Temp. Differenz erkannt werden. Wenn also dein mechanisches Flowmeter einen guten Durchfluss anzeigt, solltest du die Temp.- Sensoren auf Funktion und richtigen Sitz prüfen. Da es noch nie genau erklärt und belegt wurde, wäre es sinnvoll die Theorie mal zu prüfen: Wenn du weißt bei welcher Temp. das System die Pumpe startet und wie hoch kurz danach die Kollektortemp. steigt (das zuvor schon erhitzte Fluid kommt dann ja erst am Sensor vorbei), nimmst du einen entspr. Widerstand, den du statt des unteren Sensors (oder zusätzlich) an die Anlage klemmst und per Relais oder per Hand gemeinsam mit der Pumpe zuschaltest. Dann muss sofort bei Pumpenstart die erwartete Temp. am unteren Sensoreingang anliegen. Nun sollte kein 9E mehr kommen, solange die Kollektortemp nicht stark über die simulierte untere Temp steigt. Hast du den Wid. zusätzlich angeschl., ergibt sich ein ständiger "Offset" und der Fehler sollte dauerhaft verschwinden, da die echte Sensortemp ja dann auch steigt. Interessant wäre dazu wieviele Sensoren es gibt: Erwarten würde ich mind. 3. Einen Koll., einen "Unteren" und einen im Speicher. Meine alte Anlage hat dagegen nur Koll. und Speicher. Gruß Fiedel