So hat das Viessmann nicht geschrieben. Zitat von Viessmann: Wie es in dem Schema beschrieben ist, arbeiten beide im Heizwasser- sowie Warmwasserbetrieb unabhängig voneinander. Als Erstes sollte die Heizkennlinie identisch eingestellt werden. Diese muss natürlich auch ideal auf das System angepasst werden. Ansonsten musst du für dich überlegen, was du möchtest bzw. hängt es auch von der Auslegung der Leistung der einzelnen Komponenten auf dein System ab. Möchtest du, dass hauptsächlich die Wärmepumpe läuft, dann stellst du die Raum-Soll-Temperatur und Warmwasser-Soll-Temperatur Gasgerät deutlich niedriger ein als an der Wärmepumpe. Wird es im Winter zu kalt bzw. braucht die Wärmepumpe zu lange, kannst du es entsprechend anheben. Wobei Raumsoll am Gerät niedriger einstellen falsch ist, da dann der Mischer zufährt und deine Heizung kalt bleibt. Wenn der Vitodens mal ausfällt, sollte es trotzdem weiter warm werden, solange nicht die Regelung vom Vitodens defekt ist. Das kannst du auch testen, dreh einfach den Gashahn zu und lass den Vitodens (nach 3 Startversuchen) auf Störung gehen. Der Mischer und die Pumpe laufen weiter und die WP macht es warm im Haus.