Moin @Salvator ! >> Es kann aber nicht sein, dass ich einen Heizkörper den ganzen Tag beheize, nur um dieses Gedröhne zu unterbinden. Doch. Wenn du die Heizung nicht brauchst, stell sie aus. Grundsätzlich soll die Heizung per Kennlinie geregelt werden, und nicht mit den Thermostatventilen. Es sollen möglichst viele Thermostatventile immer möglichst weit auf sein, mindestens eins voll auf. Dann die Kennlinie runter, bis es im ersten Raum zu kalt wird. Dann die Thermostatventile in den Räumen, in denen es noch zu warm wird, entsprechend runterdrehen. Du hast eine hocheffektive Brennwerttherme. Die ist aber nur hocheffektiv, wenn sie vernünftig eingestellt ist und vernünftig benutzt wird. Das heisst möglichst niedrige Vorlauftemperatur/Temperaturniveau bei hohem Volumenstrom (über zweiteres gibt es evtl. mehrere Meinungen). Es gibt noch die Möglichkeit einer Sparschaltung für die Umwälzpumpe, die die Pumpe abhängig von Aussentemperatur und Raumsoll ggf. abschaltet, aber ob das immer richtig 'trifft' weiss ich nicht. Ggf. kannst du auch was erreichen, wenn du die Regelung der Pumpe anders wählst, ich bin mir aber nicht sicher, dass das bei der 200-W geht. Es gibt wahrscheinlich auch noch andere Bypasssysteme. Das Dröhnen (ist ja schon mehr ein Knallen in deinem mp3 - ich hab mich richtig erschrocken 😉 ) kommt wahscheinlich vom 'Flattern' des Bypassventils. Aber wie gesagt, das ist nicht der Sinn deiner modernen Heizung! beste Grüsse! Phil ps. sind die Heizkörper alle entlüftet? ggf. verschiebst du damit die Resonanz des Systems in einen unkritischen Bereich