Hallo Philipp, wenn es nur ganz wenig Luft ist denke ich kann diese nicht für da Verhalten verantwortlich sein. Wenn der Sensor am Kollektorausgang ist, versucht die Drehzahlregelung der Pumpe die Differenz Speicher Temperatur Sensor / Kollektorsensor bei ca 10k konstant zu halten. Wenn Kollektor Sensor jetzt am Eingang ist startet die Pumpe bei Delta T 8K (Kodierung 00), nach wenigen Sekunden bekommt der Kollektor Sensor das (kalte) Wasser vom Speicher, das Delta T von 4K (Kodierung 01) wird unterschritten --> Pumpe aus, obwohl Kollektor heiß. Kollektor heiß --> hohe Abstrahlung in die Umgebung --> schlechter Wirkungsgras, -->Wasser wird nicht so warm wie es werden könnte. Die Firma die das gebaut hat soll die Anschlüsse unter Dach tauschen. VG Michael