Hallo, >Würde bei der A16 der 400L Puffer das Takten soweit verhindern das man damit in den Bereich der 13 kommen würde? z.B. der Betriebspunkt 10 Grad AT A13: die Maschine hat ca 0,5 kW mehr min Leistung, als das Gebäude bei 10 Grad braucht. Schätzung: die Heizkörper +Rohrleitungen haben 200l Wasserinhalt (Voraussetzung, alle HzK sind in Benutzung) Abschalt-Hysterese 5K, kein Puffer. um 200l um 5K wärmer zu machen braucht man 1,1 kWh Nach Erreichen der Sollvorlauftemperatur läuft sie noch ca 1h bis sie abschaltet A16: die Maschine hat ca 5 kW mehr min Leistung, als das Gebäude bei 10 Grad braucht 200l im System + 400 l Puffer um 600l um 5K wärmer zu machen braucht man 3,4 kWh Dauer um auf 5K zu kommen, ca 40 Min. ist das so weit verständlich? VG