>>Jetzt möchte ich wenn alle Räume gesättigt sind und keine Wärme abgenommen wird den Heizkreis hinter dem Pufferspeicher abschalten (Pumpe aus und Regelventil zu)
Oh je, wieder eine arme Wärmepumpen die "malträtiert" wird.
Wenn deine Anlage in den Zustand kommt dass keine Wärme mehr abgenommen wird und alle Stellmotoren geschlossen sind, läuft etwas gehörig schief.
Die Heizkurve ist viel zu hoch eingestellt. Die Anlage läuft extrem ineffizient und braucht viel mehr Strom als nötig. Wir vermutlich gar nicht in die Modulation kommen und ständig ein und aus schalten, sobald der Puffer voll ist.
Die Heizkurve und der Abgleich der Heizkreise der FB ist richtig eingestellt, wenn alle Stellmotoren dauerhaft offen bleiben und max zum Abregeln von Fremdwärme eingreifen.
Viele BWP Betreiber habe die Stellmotoren ganz demontiert.
Aber zu deiner Frage:
wenn dir Stromverbrauch und Verschleiß der WP egal sind besteht die Möglichkeit der Kopplung z.b. per vcontrold https://github.com/openv/vcontrold
https://knx-user-forum.de/forum/projektforen/edomi/989086-vcontrold-d%C3%A4mon-f%C3%BCr-viessmann-heizungssteuerungen-f%C3%BCr-edomi
damit könntest du vom knx aus die Soll Raumtemperatur herunter setzen, auf Absenkbetrieb umschalten, und mehr. Dabei wird über die Infrarotschnittstelle des Optolink Adapters kommuniziert.