Hallo, wenn der Vitodens so stark taket, passen die Volumenströme in der Weiche nicht zusammen. Wenn du einen Wärmemengenzähler in der Heizung hast könnte man darüber den Volumenstrom des Heizkreis darüber herausbekommen. Sonst muss du die Anpassung über die Temperaturen machen. die Anlage sollte so eingeregelt werden, dass Betriebsfall 1 eintritt https://www.loebbeshop.de/media/47697/file/static/doc/hydraulische_weiche_5145.pdf Das kannst du über die Drehzahl der Kesselkreispumpe machen. Vorher würde ich empfehlen die Einstellung >>Heizung anlief die Mischerpumpe auf 4 gestellt, d.h du hast Heizungsseitig zu wenig Volumenstrom. um dort mehr Volumenstrom durch das 3 Wege Ventil zu bekommen, empfehle ich dir die Kodierung Differenztemperatur 9F von 8 auf 0 zu stellen. Dadurch öffnet der Mischer weiter und du bekommt den ganzen Volumenstrom des Heizkreis durch das Ventil, bzw durch den Sekundärkreis der Weiche. Nach Umstellung von 9F passt du mit Kodierung 31 "Drehzahl-Sollwert der internen Umwälzpumpe als Kesselkreispumpe“ an. bis du an der Weiche Primär und Sekundär möglichst ähnlich Temperaturen hast.