Hallo Andreas, ok. für einen Neubau der Zeit passt die Heizkurve soweit Die WP lief bisher 6 Winter, oder pro Winter sollte eine Fixed-Speed WP ca 2000h laufen, wenn sie korrekt dimensioniert wurde. d.h sie sollte 12000 gelaufen sein. Deine ist nur 9700 gelaufen. Sie ist also leicht zu groß. Vermutlich hätte auch die B06 für dein Haus gereicht. der kleiner Kasten ist der 46l Reihenpuffer. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß dass es ein Überströmventil gibt. Das ist in der Regel direkt nach der WP zwischen vor und Rücklauf, oder im Heizkreisverteiler der FBH der am weitesten entfernt ist. Google mal wie das aussieht. https://www.google.de/search?q=%C3%BCberstr%C3%B6mventil dort schaust du auf wie viel mbar das eingestellt ist. Dann befolgst du den Rat von Florian, um herauszubekommen, ob die Heizkurve nicht eigentlich zu hoch eingestellt ist. Wenn du die Thermostate ganz offen hast, oder zumindest 2-3 Grad mehr als sonst, geht du die Heizkreisverteiler der FBH ab und notierst die Anzeigen der kleinen Schwimmer der Heizkreise und postest das. Den Druck im Heizkreis und Solekreis im Auge behalten. Die sind schon relativ niedrig. VG Michael