Hallo, die BWC 201.B13 hat eine max Vorlauftemperatur von 65 Grad. Der Vorlauftemperatur nach hast eine Fußbodenheizung !? Du weisst dass ein m³ Estrich ca die halbe Speicherkapazität von Wasser hat. Im EFH mit 150m² Estrich sind das ca 10m³ bzw. ca 5 m³. Im Vergleich zu deinem 600 L Heizwasserpufferspeicher. Wenn der Estrich 2-3K wärmer wird, kann man genau so viel Energie speichern, wie wenn man den Puffer 10 oder 20K überheizt. Das hat aber eine deutlich bessere Arbeitszahl und man muss den Verdichter nicht mit hohen Verflüssiger-Drücken "quälen". >>technisch ist das ja über externe Anforderung und externe Sperrung via Zeitschaltuhr gut möglich. ?? warum so kompliziert? Wenn du die die Optolink Integration hast, brauchst du doch nur darüber das Niveau der Heizkurve ändern. >>Normaltarif von 7:00 bis 21:00 und günstiger Schwachlasttarif von 21:00 bis 7:00. Der Tarif spiegelt aber nicht die Realität wieder. Zwischen 6 und 8 Uhr und zwischen 18 und 20 Uhr ist der Stromverbrauch in Deutschland Wochentags am höchsten und da müssen teure Spitzenkraftwerke starten. Um die Energiewende voran zu bringen, ist dieses Tarif Modell nicht sonderlich sinnvoll. Da gibt es Tarife die besser die Realität abbilden. Du musst dir ausrechnen, ob das Laden auf höhere Temperatur, bei schlechtem COP, sich bei dem günstigeren Strompreis lohnt. Wenn man alleine die 600l höher lädt wird man da im Kernwinter vielleicht 3-4h überbrücken. Wenn man den Estrich mit einbezieht, kann man mehr Zeit überbrücken. diese Youtuber hat sich vor 1-2 Wochen mit der optimalen Speicher-Strategie für seine WP beschäftigt. Vielleicht findest du dort ein paar Anhaltspunkt für deine Rechnung. https://www.youtube.com/watch?v=HxzUuwiUKUE VG