Hallo Reinhold, Wenn ich es richtig sehen heißt das: wenn die WP versucht WW zu machen, lädt sie in Wirklichkeit den unteren Teil des Speichers , und nicht wie vorgesehen den oberen. Mit der Zeit steigt das heisse Wasser vielleicht bis in den oberen WW Teil und die WP beendet irgendwann die WW Ladung. Gleichzeit bedient sich aber davon die Heizung (oder hat der HB die Empfehlung aus dem Schema umgesetzt und den WW Vorrang kodiert?) Dann wäre die Heizkreispumpe wenigsten aus. Wenn sie dann versucht den unteren Teil zu beheizen, entlädt sie in Wirklichkeit den WW Teil mit der Sekundärpumpe und die WW Ladung fängt wieder von vorne an. Dass 5 und 6 vertauscht sind, ist fällt dagegen nicht so sehr ins Gewicht. Das potenziert noch mal das von Haus aus bescheidene Verhalten des 120-E. Das Missverhältnis spiegelt ja auch die Energiebilanz WW/Heizen wieder. Wenn die WP das Haus mit COP 2 oder 2,5 über die hohe WW Temperatur heizt, anstellte von COP 4 fehlt ihr natürlich Heizleistung. ich spare mir mal weitere Kommentare. Zumindest sieht die Verrohrung ganz ordentlich aus. VG