Hallo frugi, zu 1: Also Ich habe jetzt ein Relais im Einsatz mit zwei potentialfreie Kontakte zwischen 143.1 und 143.4 und 143.1 und 143.5 im Einsatz. Steht so in meiner Montageanleitung vom Stand 10/22. zu 2: also bei mir scheint das schalten der SG-Kontakte zu funktionieren. Ich schalte aber wie schon erwähnt zwei Kontakte mit dem Relais. Nach dem aktivieren des Relais, sehe ich in der Vicare App den SG Status 4. Aber nach abschalten des Relais sollte keine Restspannung zu messen sein. Ich bezweifle aber auch, dass eine Restspannung von 3 V irgendwas an der Steuerung bewirkt. Das muss an was anderes liegen. Schon mal versucht die Leitung abzuklemmen und sich dann die Reaktion angeschaut? zu 3: also laut mehreren Aussagen von @Flo_Schneider in unterschiedlichen Threads, wird an der Freigaben von diversen Parametern gerade gearbeitet und soll im Rahmen weiterer Updates freigegeben werden. bin guter dinge dass es dann auch kommt und hoffe, dass es nicht mehr ganz so lange dauern wird