Hallo zusammen, ich bin Endkunde und möchte SG nutzen um Überschüsse aus der PV-Anlage in den Pufferspeicher zu verwenden. Nachdem auch ich inzwischen Relais verwende um die Kontakte 143.4 und 143.5 zu schließen - ohne Relais reichte eine Induktionsspannung aus um die Zustände wahllos ein- und auszuschalten - kann ich bei meiner Anlage jetzt folgende Beobachtung machen: 143.4 und 143.5 offen: Betriebszustand 2 (Normalbetrieb) nur 143.5 geschlossen: Betriebszustand 1 nur 143.4 geschlossen: Betriebszustand 3 143.4 und 143.5 geschlossen: Betriebszustand 4 Mit diesem Verhalten kann man jetzt die Überschüsse z.B. meiner PV-Anlage sehr schön auswerten um entsprechende Befehle an die Wärmepumpe zu geben. ABER: die Auswirkungen der Zustände 3 und 4 sind völlig undurchsichtig. Ich würde bei Zustand 4 erwarten, dass Lüfter und Verdichter sofort in Betrieb gehen und den Pufferspeicher bis zu einem Maximalwert erhitzt wird. Das passiert aber nicht - oder nicht immer? Das Verhalten bei Zustand 3 lässt sich für mich als Endkunde noch schwerer nachvollziehen. Hat jemand konkrete Angaben wie die Zustände funktionieren? Gibt es eine Anleitung mit welcher App, oder welchem Status (Fachbetrieb, etc.) man die Zustände definieren oder überprüfen kann? Hat schon einmal jemand bei Viessmann selber nachgefragt oder Erfahrungen was dort eingestellt werden kann? Ich freue mich auf den Austausch mit Euch! Viele Grüße aus dem Bergischen Land Alexander
... Mehr anzeigen