Moin Michael, ich bin der Meinung das dein hydraulischer Abgleich nicht passt. Das Verhältnis der kurzen Heizkreise zu den langen und der Durchfluss dazu passen nicht zueinander. Dein Bad, 50m, ist voll auf, dein WZ, 100m, ist voll auf. Auch ein Problem das für das Takten verantwortlich sein kann. Die erzeugte Wärme gelangt durch das Bad, alles als Beispiel - gilt auch für alle kurzen Heizkreise, viel zu schnell zur Anlage zurück. Dadurch steigt viel zu schnell die Rücklauftemperatur und die Anlage schaltet ab. Takt! Nun kommt der Rücklauf der langen Heizkreise, die Anlage erkennt Bedarf, die sind noch kühler im Verhältnis zu den kurzen, und die Anlage schaltet wieder ein. Takt! So sehe ich das Ganze. War bei mir genau so. Alles im Zusammenhang mit Heizkenlinie, gewünschter Raumtemperatur und Außentemperatur. Sonnige Grüße Thilo