Also die Codierung 4.01 für das Anlagenschema besagt, dass du einen Heizkreis ohne Mischer und Trikwassererwärmung hast. Das entspricht dem, was ich auf den Fotos erkennen kann. Wenn sich die FBH also irgendwie "merkwürdig" verhält, kann es nicht von einer "versteckten" Programmierung für einen zweiten Heizkreis kommen. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann existieren ZWEI Probleme. 1.) Die FBH (oder zumindest die Rohre im Verteilerkasten) wird warm, obwohl die Heizung auf Sommerbetrieb steht. 2.) Aus dem Verteilerkasten kommt ein für dich nerviges hochfrequentes Geräusch. Wenn Problem 2.) tatsächlich von den Stellantrieben im Verteilerkasten kommt, dann hilft vermutlich nur diese im Sommerbetrieb stromlos zu schalten. Dazu müsstest du dir einen Elektriker suchen, der sich das mal anschaut. Hattest du schon mal versucht die Thermostate auf '6' zu stellen, wie es qwert089 vorgeschlagen hat? Da die Heizung auf Sommerbetrieb steht sollte da ja eigentlich nichts passieren (warm werden) aber eventuell sind die Stellantriebe dann stromlos. Auf dem ersten Foto, was du von der Steuerung gemacht hast, wird auf dem Display eine Kesseltemperatur von 44 °C angezeigt. Das hat mich etwas gewundert, weil die Heizung doch aus sein sollte oder war kurz vorher die WW-Bereitung aktiv? Was mich auch etwas wundert, dass die grüne Lampe für "reduzierte Raumtemperatur" an ist, wenn eigentlich der Sommerbetrieb aktiv sein sollte? Geht die Lampe aus, wenn du eine andere Betriebsart wählst? Z. B. ganz links "Aus". Überhaupt, wenn du vor der Anlage stehst, hörst du dann irgendwelche (Pumpen)geräusche? Das sollte im Sommerbetrieb eigentlich NICHT der Fall sein (außer die WW-Bereitung ist gerade aktiv). Wie sind denn die Zeiten für Heizen und WW programmiert? Sorry für die vielen Fragen aber irgendwie müssen wir versuchen, die Fehlerursache einzugrenzen. Viele Grüße, Thomas
... Mehr anzeigen