Hallo spyrojet,
die Meldung 1:4 sagt aus, dass nach der Sicherheitszeit kein Flammensignal vorhanden ist. Aufgrund dieser Meldung sollten folgende Prüfungen durchgeführt werden:
•Elektrischen Anschluss prüfen.
•Ionisationsstrom messen.
•Gasdruck prüfen.
•Gaskombiregler prüfen.
•Zündung und Zündbaustein prüfen.
•Zündelektroden prüfen.
•Kondensatwasserablauf prüfen.
Die Zünd- und Ionisationselektroden sollten bei der regelmäßigen Wartung geprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden. Sollten die Elektroden seit 14 Jahren nicht ausgetauscht worden sein, ist es gut möglich, dass die Meldung aufgrund verschlissener Elektroden auftritt. Der Kundendienst deines Fachbetriebs sollte deinen Wärmeerzeuger dahingehend prüfen. Die Artikelnummern für die Elektroden lauten:
•Ionisationselektrode --> 7819628
•Zündelektrode --> 7819627
Beste Grüße °ja