Wie beschrieben, gibt die Codieradresse 38 den aktuellen Betriebsstatus der Regelung preis. Wenn hier der Wert 143 ausgelesen wird, bestätigt dies sozusagen die Meldung "F5". Die Meldung sagt aus, dass der Brenner auf Störung geht, da der Luftdruckwächter nicht schaltet. In diesem Fall ist im ersten Schritt der Luftdruckwächter zu prüfen. Weiter ist zu prüfen, ob das Gebläse genügend Leistung hat. Ggf. sollte die Spannungsversorgung am Stecker 100 überprüft werden. Wichtig ist, dass diese Maßnahmen durch den Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden. Beste Grüße °ja