@Rudi_ schrieb: @OptimusOne : Die Aktivierung der Leistungs-/Bezugbegrenzung geht entweder über den eebus der über Kontakte 143.x. Beides musst du aber vorher über die Inbetriebnahme zulassen, wobei du Leistungsbegrenzung nach §14EnWG oder eine Bezugsbegrenzung konfigurieren kannst. Siehe Datei gruß rudi Die Bezugs(Leistungsbegrenzung) scheint nur auf die Inneneinheit zu wirken. Ich hatte das als Alternative zum geräuschreduziertem Betrieb ausprobiert. Trotz Aktivierung (Wird auch in der App dann angezeigt) und parametrierter Begrenzung auf 1800W (Standard sind die nach §14 geforderten max4,2 KW), geht die Anlage trotzdem bis auf zu 4 KW hoch kurzzeitig. Gehe also davon aus, das lediglich der Heizstab dann quasi betroffen sein kann von der Reduzierung. Dann wiederum Frage ich mich wie das mit dem §14 zusammen passt. Es ist definitiv richtig über die jeweiligen Parameter konfiguriert (bin gerade unterwegs sonst würde ich sie eben dazu schreiben)