Hallo habe festgestellt, das die beiden flexrohre vom verdichter zur heizung vertauscht sind, welche auswirkungen hat das?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Deiner Beschreibung nach würde die Wärmepumpe der Rücklaufanhebung dienen.

Oder hab ich was falsch verstanden ?

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Deiner Beschreibung nach würde die Wärmepumpe der Rücklaufanhebung dienen.

Oder hab ich was falsch verstanden ?

Hallo schweizer30,

durch das Vertauschen der 2 Rohrleitungen, wird der Verflüssiger andersrum durchströmt. Dadurch kann es zu einer schlechteren Wärmeübertragung kommen.