Hallo,
nach einem Kurzschluss am Motorkabel des Lüftermotors oben, ist auf der Aiwellplatine die Schmelzsicherung rausgeflogen und der Thermistor war hin. Nun wurde ein neuer Lüfter-Motor eingebaut, die Glasrohrsicherung getauscht und der Thermistor getauscht. Leider geht die Wärmepumpe auf Störung und zeigt den Fehler A9 an. Außen auf der roten Digitalanzeige auf der Airwellplatine zeigt es "He" (siehe Bild) an.
Was könnte der Fehler noch sein?
Gruß
Niels
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo
Anweisungen zum Überprüfen des Lüftermotors unten:
Schöne Grüße
Hallo,
nach einem Kurzschluss am Motorkabel (blaue Ader) des Lüftermotors oben, ist auf der Aiwellplatine die Schmelzsicherung rausgeflogen und der Thermistor war hin. Am ende waren auch beide Motoren defekt.
Nach Austausch beider Motoren (2x 380 €) und der Viessmann Hauptleiterplatte 7867427 (500 €) läuft die Wärmepumpe jetzt wieder.
Danke und Gruß
Niels
Hallo
Ht steht für Heating, drehen jetzt beide Lüfter beim starten?
Meist beschädigt ein Kurzschluss am Lüftermotor auch die Hauptplatine.
Schöne Grüße
Hallo und guten Morgen,
Danke für die Antwort, leider drehen sich beide Lüfter nicht und 1x am Tag kommt die A9 Störmeldung.
Ist mit der Hauptplatine die Airwellplatine gemeint, die mit der o.g. Anzeige, oder oben die bei der Spannungsversorgung?
Gruß
Niels
Hallo
Also genau dieses Mainboard.
Schöne Grüße
Danke,
kann man die Leiterplatte einfach tauschen, plug and play, oder muss danach noch irgendwas parametriert werden?
Hallo
Sie müssen die DIP-Schalter auf der neuen Platine so einstellen, wie sie auf der alten waren.
Die Abonnementnummer lautet 7867427.
Schauen Sie sich vorher den Motor des zweiten Lüfters an.
Schöne Grüße
Danke für die Info!
Wie kann ich feststellen, ob der zweite, untere Motor noch ok ist?
Könnte er ggf. durch den Kurzschluss des oberen Motors auch Schaden genommen haben?
Hallo
Nein, der obere Motor hat durch den Kartenkontakt nur seinen Ausgang auf der Hauptplatine beschädigt, da der zweite untere beim Startversuch nicht dreht, die Frage ist ob dieser auch defekt ist.
Schöne Grüße
Hallo
Sie können sich selbst helfen, indem Sie Probleme am Außengerät diagnostizieren, beginnend auf Seite 70.
Störung 25 Lüfter.
Schöne Grüße
Hallo,
die Hauptleiterplatte 7867427 ist heute eingetroffen.
Sind mit DIP-Schalter einstellen diese hier (rot eingekreist) gemeint?
Muss bei dem Tausch noch etwas an den Schaltern unter der Anzeige eingestellt werden, oder kann ich nach dem Einstellen der DIP-Schalter die Platine einfach tauschen und starten?
Gruß
Niels
Hallo
Diese Schalter müssen wie auf der defekten Platine eingestellt werden, bevor die Spannung angelegt wird.
Schöne Grüße
Hallo,
Platine ist gewechselt und zeigt nun "56" an.
Ist das normal oder ist ein weiterer Fehler vorhanden?
Gruß
Niels
Sb = stand by
Hallo,
leider zeigt die Inneneinheit wieder Störung A9 an.
Bisher wurde der obere Motor getauscht, die Airwell-Platine und trotzdem laufen Lüfter nicht und die Störung A9 kommt oft erst nach Stunden. Woran könnte es liegen und wie bekomme ich das heraus?
Gruß Niels
Hallo
Drehen beide Lüfter beim Startversuch?
Schöne Grüße
Hallo,
nach dem Tausch der Platine habe ich die Spannung wieder zugfeschaltet und es passiert nichts, erst nach ein paar Stunden kommt dann die A9-Meldung. Der Start der Lüfter sollte doch automatisch ablaufen. Muss an der Platine noch was quitiert, gestartet, resettet getestet werden?
Gruß
Niels
Hallo
Außer den DIP-Schaltern muss an der Schaltung nichts verändert werden.
Sehen Sie sich die Fehlerhistorie des ausgetauschten Stromkreises an.
Foto von der ausgetauschten Schaltung machen, damit ich sehen kann, ob Sie alle Anschlüsse richtig installiert haben.
Schöne Grüße
Hallo,
auf der Inneneinheit bei der Historie wird immer A9 und eben der Neustrat angezeigt.
Oder gibt es noch eine andere Fehlerhistorie?
Gruß
Niels
Hallo,
den Widerstand der Motoren habe ich auch mal durchgemessen.
Bei dem oberen, neuen Motor ist alles hochohmig zwischen den Adern, bei dem unteren Motor ist zwischen braun und blau 26 OHM ansonsten alles hochhohmig. Sollten die Motoren nicht gleiche Widerstände haben.
Hier noch das Bild der LP
Hallo
Alles ist OK angeschlossen. Am 09.09.2022 habe ich Ihnen einen Link zur Überprüfung der Fehlerhistorie der Außeneinheit gesendet.
Ich denke, das Problem liegt im unteren Lüftermotor.
Wenn sich das Außengerät in Sb befindet, gibt es keine Heizanforderung am Innengerät, wenn es eine Anforderung erhält, wird Ht angezeigt und dann versucht die Elektronikplatine, die Ventilatoren am Außengerät zu drehen, bevor der Kompressor eingeschaltet wird.
Schöne Grüße
Hallo,
im Menü "dia" bei "o" zeigt er "o15" an.
Gruß
Niels
Überprüfen Sie die Versorgungsspannung des Außengeräts.
15 E "Netzspannung außerhalb des Spannungsbereichs
Spannungsbereiche:
■ 230-V-Geräte: ≈ 198 bis 264 V~
■ 400-V-Geräte: ≈ 323 bis 440 V~" "Netzspannung an den Netzanschlussklemmen messen.
■ Falls Netzspannung zu niedrig ist, Ursache in Absprache mit dem Energieversorgungsunternehmen klären.
■ Falls Netzspannung zu hoch ist, Hauptleiterplatte Außeneinheit austauschen."
Oben im Bild ist ein Etikett markiert, wie die DIP-Schalter eingestellt werden sollten, und es sollte auch für Ihr Außengerät gleich sein.
Überprüfen Sie die DIP-Schaltereinstellungen erneut, wenn sie mit denen auf Ihrem Etikett übereinstimmen.
Schöne Grüße
Hallo,
Spannungen sind alle ok.
Neu ist, dass er im im Menü "dia" bei "o" nun "o25" und "o15" anzeigt.
Die DIP-Schalter sind alle wie bei dem Aufkleber innen eingestellt und so wie vorher auch.
Was bedeutet nun die "o25"?
Gruß
Niels
Hallo Niels,
laut den Fotos hier stimmt DIP-Schalter 1 nicht. Kann das sein?