vitocal 333 Fehler EEV05 und Sicherung fliegt raus

Hallo, ich habe seit 2 Wochen eine vitocal 333. bei der kam am ersten Tag schon der Fehler EEV05 und die Hauptsicherung am Stromzähler ist raus geflogen.
Fehler EEV05 ist für den Kältekreis, aber das ist bei mir gar nicht aktiviert.
Kann mir da jemand weiter helfen?
MfG Alex
4 ANTWORTEN 4

Was sage der Elektriker und HB dazu?

>>Kältekreis, aber das ist bei mir gar nicht aktiviert.
Heizt du dann nur mit dem Heizstab?

HB sagt ich soll Elektriker rufen.
Aber der Fehler kam ja erst mit der neuen Pumpe. hatte vorher 12 Jahre die vitocal 343. da ist nie die Sicherung rausgeflogen.
Ich mach dann die Sicherung wieder rein und bestätige den Fehler.
dann funktioniert die wieder.
Aber nach paar Tagen kommt Fehler wieder und Sicherung fliegt.
Kältekreis ist wohl zum kühlen, aber die Funktion ist nicht aktiv bei mir

Der Kältekreis ist das Herz deiner Wärmepumpe. Ohne den wird es auch nicht warm, egal ob du die Raumkühlung aktiviert hast.

EEV05 ist ein Fehler des Kältekreisreglers.

Wenn dein Heizungbauer nicht weiterkommt sollte er den Werkundendienst einschalten.

https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Fehlermeldung-05-EVV-bei-einer-Vitocal-300-A-...

Hallo 333,

wenn die 400V Sicherung fällt, muss einmal der 400V Anschluss geprüft werden. Die Meldung 05 kann in dem Fall auch dadurch ausgelöst werden. Normalerweise müsste aber auch die Meldung C2 kommen, da nach dem rausfliegen der Sicherung kein rechtes Drehfeld mehr gegeben ist.

Viele Grüße
Flo