Guten Morgen - ich habe ein Folgendes Problem :

Neues Haus - 135m2 beheizte Wohnfläche ein Bungalow mit Vitocal 200- s Typ AWB(-M)-e 201.d04 BIS d16 . Das Haus ist neu und es ist gut gedämmt.

Wir sind am 25.10 eingezogen ( 2 Personen Haushalt)und seitdem haben wir schon 1800 kw verbraucht ! Ich habe es teilweise auf einem Zettel aufgeschrieben wenn es draußen plus 10 ist verbrauchen wir ungefähr 30-40 kw am Tag und jetzt letzte Tage sind es schon 40-50 kw am Tag! Obwohl wir ein Sparbetrieb nutzen und das Wasser heizen wir 2 mal am Tag auf 45 Grad. Ist das normal ? 

Ein Fachbetrieb, das die Anlage installiert hat haben wir nach 3 Wochen kontaktiert , dass wir schon 800 kw haben ob es normal ist- seine Meinung nach ist es normal... 

1.jpg
2.jpg
3.jpg
1 ANTWORT 1

Hallo,

Auf den ersten Blick fällt die hohe Vorlauftemperatur von 30 Grad auf.

Bei 6 Grad AT wäre irgendetwas bei 25 oder 26 Grad für einen Neubau zu erwarten.

 

Wenn Vorlauftemperatur  zu hoch und Einzelraumregler verbaut fällt dem Besitzer gar nicht auf, dass die Anlage super bescheiden läuft.

"Der Maschinenraum gibt Vollgas und die Einzelraumregler sind die Handbremse."

Das führt bei einer WP zu extremen Takten und hohem Stromverbrauch.

 

Stell mal die Heizkurve auf Steigung 0,3 und Niveau auf 0.

Warte 2-3 Tage. Dann kannst du evtl noch mit dem Niveau  etwas ins negative gehen, bis es im Haus zu kalt wird.

Nach jeder Änderung 2 Tage warten, außer es wird zu kalt, dann wieder zurück auf die vorherige Stellung.

 

Zu vitocal 200-s extreme Stromkosten gibt es hier so viele Beiträge.

Skroll einfach mal ein paar Tage nach unten, es ist immer das selbe Spiel.

 