Hallo zusammen,
die D16 und D10 haben bei der Ausseneinheit lt. meiner Recherche ja exakt die gleichen Bauteile.
Somit denke ich dass die sich nur in der Software sich unterscheiden?
Ist es möglich die D16 auf eine D10 umzukodieren?
Hintergrund ist, dass urspünglich bei mir eine D10 eingebaut werden sollte. Aber leider hat der HB es verbockt und eine D16 eingebaut. Da unser Einzugstermin bereits fix war oder besser gesagt die Kündigung der alten Wohnung, wurden wir vor vollendete Tatsachen gestellt und hatten keine Alternative mehr.
Die WP ist somit überdimensioniert. Mit der "Umkodierung" erhoffe ich mir weniger takten und natürlich auch eine geringere Energieaufnahme.
Hallo scrounger,
eine Reduzierung der Leistung auf eine D10 Maschine ist nicht möglich.
Wenn deine Maschine überdimensioniert ist, wende dich bitte an deinen Fachbetrieb, dieser ist für die Planung und Auslegung deiner Anlage zuständig.
Beste Grüße
Marcel vom Customer Care Team
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
7 | |
6 | |
6 |