Über den Parameter 7319 kann eine Taktrate eingestellt werden, bei der vorgegeben wird, wie häufig die Umwälzpumpe dabei einschaltet. Der Anteil der Laufzeit gegenüber der Pausenzeit erhöht sich linear im Temperaturbereich von +10°C bis -10°C, ab welchem die Pumpe dauerhaft in Betrieb ist. Viele Grüße Flo Ich hab das jetzt mal mit der Taktrate ausprobiert. Allerdings bleibt das Verhältnis zwischen Laufzeit und Pausenzeit meiner Meinung nach nahezu konstant, einzig die Intervallänge ändert sich, wenn man 7319 ändert. Ich hab das mal mit geloggt und ein paar Intervalle mit verschiedenen Einstellungen von 7319 verglichen Was mir auch aufgefallen ist, das die HK-Pumpe nicht eingeschaltet wird, wenn der Verdichter startet. Das führt dazu, dass der Verdichter sehr kurz läuft, weil er nur in den Puffer schiebt und ich anstatt 6-10 Takte pro Tag dann mehr als 20 habe. Gibt es irgendwo eine Möglichkeit einstellen zu können das die HK-Pumpe immer läuft wenn der Verdichter läuft? Oder ist es wirklich so das die stur "taktet"?