viesmann vitocall 222-S AWBT-E 221.C08 +EVU Sperre durch Außeneinheit

Guten Tag,

ich habe das Problem, dass ich aktuelle die Fehlermeldung EF Teilnehmerausfall am Modbus bekomme. Diese trat in den letzten Monaten immer wieder in unregelmäßigen abständen auf. Der Fehler löschte sich bisher immer nach Deaktivierung der EVU Sperre gegen 20: 10 Uhr (aus den Protokollen zu entnehmen).

Seit zwei Tagen funktioniert dies aber nicht mehr. Ich habe jetzt zum testen die Sicherung der Außeneinheit abgeschaltet und sofort wird im zusätzlich im Display - neben EF TN Ausfall - auch EVU Sperre angezeigt. Kann es an der EVU Einheit des Energieversorgers liegen?

BG

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo Tom01,

 

wird denn neben dem vollständigen Abschalten der Außeneinheit auch das EVU-Sperrsignal an die Inneneinheit gegeben? Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Flo, das Thema hat sich erledigt. Die EVU wurde entfernt. Hast du schon einen Tweet zum Thema Kombination LWP mit dynamischem Stromtarif und smart Meter erstellt? 

Beste Grüße

Thomas

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo Tom01,

 

wird denn neben dem vollständigen Abschalten der Außeneinheit auch das EVU-Sperrsignal an die Inneneinheit gegeben? Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Flo, das Thema hat sich erledigt. Die EVU wurde entfernt. Hast du schon einen Tweet zum Thema Kombination LWP mit dynamischem Stromtarif und smart Meter erstellt? 

Beste Grüße

Thomas

Hallo Flo, 

erstmal Danke, das du hier so vielen Menschen mit deiner Expertise hilfst! 

Zu meiner Frage: 

Ich habe einen M - Master Central Controller von Midea über RS485 an meine Viessmann vitocall 222-S AWBT-E 221.C08  mit einem VitoConnect  angeschlossen werden soll.

Ist das grundsätzlich möglich? 

Ich bekomme leider das Zusammenspiel von smart grid und der RS485-Schnittstelle der Wärmepumpen nicht zusammen. Sie dient doch primär zur Kommunikation und Steuerung per Modbus-Protokoll, etwa durch Smart Meter oder übergeordnetes Energiemanagement? Benötige ich dann noch den smart grid?

Wenn ja, hattest du zu diesem Thema schon Mal etwas gepostet, so dass ich mich einlesen kann?

Ich hatte etwas gefunden unter den Titel: Vitocaldens 222-f über smart grid mit huawei verbinden

Vielen Dank.

Thomas

 

1000056948.jpg

1000056916.jpg

Hallo Tom01,

 

über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.


Hinweis:
-  Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
-  Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.


Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:


■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb


■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).


■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“


- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.


■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“


- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
 

Eine direkte Kommunikation mit deinem Controller ist nicht möglich. 

 

Viele Grüße
Flo