Danke für die Bilder. Bei deiner Anlage ist die Warmwasserbereitung aktiv, weshalb das interne Umschaltventil in Richtung Warmwasser steht. Allerdings wundert es mich, dass die Speichertemperatur nur bei 29°C liegt. Sitzt der Sensor richtig in der Tauchhülse?
Dass der Vorlauf für den Heizkreis 1 auf der Verbraucherseite so warm ist, hängt damit zusammen, dass der angezeigte Sensor gleichzeitig der Sekundär-Vorlaufsensor ist.
Stell bitte testweise einmal 10°C Solltemperatur für Warmwasser ein, dann sollte der Heizkreis warm werden.
Viele Grüße °fl